眼部整形

首页 » 常识 » 诊断 » UPS动环技术开关电源题库高级
TUhjnbcbe - 2024/7/6 21:39:00
白癜风在那里能治好 https://jbk.39.net/yiyuanfengcai/yyjs_bjzkbdfyy/

UPS动环技术-开关电源题库(高级)

一、填空题

1、稳压电源通常包括:调整管、误差放大器、反馈采样部分、基准电压部分等四个部分。

2、通信电源的主要功能是把交流市电转变为适合通信设备应用的稳定直流电。

3、电磁兼容性(EMC)分电磁干扰性、电磁抗扰性两个方面。

4、常见的DC/DC变换器由5种,分别是单端正激变换器、单端反激变换器、推挽式变换器、半桥式变换器、全桥式变换器。

5、一地区未有雷电产生过,但防雷器却烧毁了,这可能是存在浪涌电压造成的。

6、在谐振型开关电源中,由于功率开关管实现了零电流截止或零电压导通切换,因此基本上消除了开关损耗;同时由于功率开关管的导通电阻非常小,所以导通压降也非常

7、通信电源48V系统一般是采用正极极接地。接地的好处是保障设备安全、减少电话串音,以及防止金属腐蚀。

8、电源系统中高频开关整流器采用N+1冗余配置方式。整流器总容量应根据负载电流和蓄电池均充电流之和确定.

9、直流供电系统按电源设备的安装地点不同,可分为直流电源集中供电方式和分散直流供电方式;

10、直流系统接多路负载时采用低阻配电会出现单某一路负载短路故障时,影响面很大不良后果,所以通常选择高阻配电的方式。

11、DC/DC变换电路是把直流电变为交流电再变为直流电的电路。

12、高频开关整流器主电路一般由:输入滤波器、整流与滤波、逆变、

输出整流与滤波四个部分组成。

13、DC/DC功率变换器有多种电路形式,常用的有工作波形为方波的PWM变换器和工作波形为准正弦波的SPWM谐振型变换器。

14、脉冲宽度调制(PWM)是指:开关周期恒定,通过改变脉冲宽度来改变占空比的方式。

15、用高阻抗输入、宽频带响应的杂音计或毫伏表测量电源杂时音,在输入接头处应串接8F的电容器。

16、在配电系统中,各级熔断器必须相互配合以实现选择性,一般要求是前一级熔体的额定电流比后一级熔体的大2~3倍。

17、油机供电时,负载功率与系统容量比较接近,必须考虑负载的瞬时功率。

18、整流器的输出稳压精度指在浮充和均充电压范围内受到输入交流电压和负载电流两大因素的影响之下的电压的稳定程度。

19、EMC是电磁兼容性的缩写,这项要求是对当前电子、电器设备的强制性要求。

20、整流器中使用的可控硅控制极要加保护装置,防止控制极的正向过载烧毁和反向击穿。

21、判断低压恒压初充电终了,由充电终期电流、终期充电电压、充电时间、三条主要依据决定。

22、为了保证开关电源工作性能及效率,整流模块不宜长期工作在小于额定值10%状态下。

23、在开关电源中,对交流电压的采集、测量,一般是将高压信号转换成低压信号,然后将交流转换成直流来进行测量的。

24、无论在什么环境温度下,实际负载电流在A以下时,接头压降应小于

5mV/A

25、通信用高频开关组合电源的效率应不小于83%,功率因数应不小于0.92.

26、功率因素校正的基本思路是使输入电流跟踪输入电压的变化并减少谐波成分。

27、PWM型开关电源的开关损耗随开关频率的提高而增加。

28、电源系统割接方案制定的基本原则是稳妥和可靠。

29、分流器是用于在线检测电流,如果分流器上刻“75mVA”,则监控模块中设置“分流器系数”为。

30、智能通信电源具有的三遥功能是指遥调、遥控、遥测;其中遥控功能是指控制模块开机、控制系统均/浮充转换、控制模块关机。

二、选择题(单选、多选混合)

1、下项目中,哪个指标体现通话清晰度(A)

A衡重杂音B宽频杂音C离散杂音

2、开关电源检查系统直流输出保护功能就是测试(A)是否正常。

A、LVDSB、熔断器C、自动开关

3、在测量(DC/DC)反灌杂音电流时,对于分流器上所测量的杂音电压应要求是(B)

A、衡重杂音B、宽频杂音

C、离散杂音D、峰—峰值杂音

4、可控硅在正半周中导通的范围称为导通角,导通角与输出电压的关系是(A)。

A、导通角越大,输出电压越高B、导通角越大,输出电压越低

C、导通角与输出电压无关

5、如果机房无空调,夏天平均气温为35℃,冬天平均气温为15℃,请问在夏天通信电源的浮充电压应该比冬天时___B______。

A.不变B.低1~2V左右C.高1~2V左右D.高0.7V左右

6、通信电源交流侧一般配备C级防雷,额定平均通流量一般为__B___KA

A.8B.20C.40D.50

7、整流模块保护关机(如:输入过压时,自动关机)是通过(B)实现的。

A.关交流电B.关PWM脉冲C.关直流输出D.拉低基准到0V

8、通信电源正常时系统电压为53.5V左右。某次巡检时发现系统电压为49V,无告警,如果系统正常,原因是__D_____:

A.环境温度过高,由于监控温度补偿造成浮充电压偏低;

B.交流停电,电池在放电

C.监控将整流模块自动关机,电池自动放电测试

D.交流来电后,电池充电限流管理的一个状态

9、可控硅元件的短路保护可选用以下哪一种熔断器。(A)

A、快速熔断器

B、封闭式熔断器

C、插入式熔断器

10、要使导通的可控硅截止应使用的方法是(B)。

A、给控制极加以反向电压

B、给阴、阳极间加以反向电压

C、撤掉控制极的电压

11、高频开关电源中,常用的电力电子器件为:(B.C)

AGTRBMOSFETCIGBTDGTO

12、电源技术中,安规是安全规范和安全标准的简称,对于安规设计以下说法正确的是(A,C,D)

A.安规设计的目的是降低电气产品对人身和财产的各种伤害

B.安规是电源操作维护人员需要遵守的工作规范。

C.安规是电源生产厂家在电源设计时需满足的标准。

D.为保证可信度,安规的认证采用第三方认证的方式。

13、目前,通讯电源模块从技术角度属于(D)。

A、相控开关电源B、旋转整流电源C、硒整流电源D、高频开关电源

14、通信电源系统遭受感应雷击常见的几种模式为(A,B,C,D)。

A交流输入侧侵入B直流输出侧侵入C监控信号端口侵入D地电压反击侵入

15、通信电源系统用蓄电池和UPS用蓄电池区别为(A,D)

A通信电源用蓄电池适合长时间小电流放电

B通信电源用蓄电池适合短时间大电流放电

C通信电源用蓄电池板栅比UPS用蓄电池薄

D通信电源用蓄电池板栅比UPS用蓄电池厚

16、交换局内的开关电源在参数设置时(C)

A、为保护蓄电池而设置一次下电

B、为保护蓄电池而设置二次下电

C、不设下电保护

17、高频开关电源采用脉宽调制(PWM)方式,其开关频率一般在30—KHz

范围内,如果开关频率再提高,就会(C)。

A、对外发射,影响通信设备B、两组开关管来不及相互转换

C、开关损耗随之增加,效率反而下降

18、三极管放大电路中,三极管屡次损坏,其原因可能是(D)。

A、三极管功率太小B、静态电流过大C、耐压过低D、以上均正确

19、测量交流供电电源电压的变化范围,应该在(C)测量

A、进电的低压配电屏输入端B、交流配电屏输入端C、整流设备输入端

20、在用宽频杂音计测试电源杂音时,为了防止仪表输入的测试正、负极性接错,造成短路发生意外及损坏设备和仪表,要求仪表外壳应处于(A)

A、悬浮状态B、接地状态C以上二种状态均可

21、下列哪些是促成开关电源电占据主导地位的关键技术(ABCD)

A、均流技术B、功率因素校正技术C、智能化技术D、开关线路技术

22、通信用开关电源系统核心是(B)

A、监控单元B、整流模块C、交流配电部分D、直流配电部分

23、功率MOSFET驱动功率小,驱动电路简单,功率增益高,是一种电压控制器件。(A)

A、电压B、电流C、功率

24、设定低压脱离参数时,复位电压应于脱离动作电压数值。(C)

A、小B、等C、高

25、整流模块保持输出电压稳定,主要依靠模块内部的电路来实现。(A)

A、输出电压回馈B、逆变C、功率因素校正D、滤波

26、某基站直流负载电流为20A,蓄电池为AH一组,则需配50A整流模块。(3)

A、2个B、3个C、4个

27、通常,开关电源设置阀控式蓄电池浮充转均充条件的条件是。(B)

A、5mA/AHB、50mA/AHC、mA/AH

28、基站开关电源二次下电电压设置比电池保护电压设置要(A)

A、高B、低C、一样

29、在停电形势较严峻的情况下,开关电源参数周期均充时间可调为个月,复电均充参数为,复电蓄电池充电电流为10小时放电率的倍。(C)

A、%1.5B、%1.5C、15%1.5

30、开关电源启动电池测试以前,一定要设置好电池的测试参数。(AB)

A、测试终止电压B、测试终止时间C均充电压

三、简答题

1、试列举出典型电信动力中心机房的五个大系统(如直流电源系统),并说明每个系统的作用。

答:(只要答出答案中的任何5个,都判对)

直流电源系统:为交换,传输,接入设备提供稳定可靠的直流电。

UPS电源系统:为网管,记费,路由器等大型服务器类负载提供稳定的,纯净的交流电。

油机备用电源系统:提供当市电掉电后动力系统所需电能,保证服务不间断。

精密机房空调系统:为通信设备提供恒温恒湿的工作环境。

集中监控系统:实现整个机房动力系统的集中监测管理。

高低压配电系统:完成交流电的变换,计量,分配,补偿等。

防雷与接地系统:为机房及网络设备提供可靠的雷击防护和稳定的地电位。

2、列举直流电源系统监控的主要实现方式

答:

1)干结点监控

2)通过RS/实现本地监控

3)通过MODEM实现远程拨号监控(通过PSTN公共电话网)

4)通过SNMP卡实现基于TCP/IP的网络监控(通过INTERNET网)

5)通过环境与动力集中监控系统实现远程集中监控。

3、直流电源系统采用三相无中线供电方式(额定线电压V),电源效率为0.93。电源系统在输入电压范围±20%内可长期工作。电源系统满功率输出A,输出电压48V。交流输入电缆电流密度按3A/mm2选择。请计算系统交流侧输入电缆线径。

答:计算输入电缆承受最大电流,应为在最低输入电压,负载最大输出功率条件下输入电流。

最低输入电压*0.8=V

负载最大输出功率:*48=W

考虑效率,电源最大输入功率应为W

电源每相输入最大电流为:/*1.=98A

电缆所需线径为98/3=33mm2

结合实际情况,输入电缆选择35mm2导线。

4、什么是联合接地,有何优点?

答:将通信局(站)各类通信设备的工作接地、保护接地以及建筑设备的防雷地共用一组接地体的接地方式称为联合接地

联合接地有以下优点:

①均衡所有接地电位,消除危及设备正常工作的电位差、消除地线间的干扰

②公共接地母线为通信局建立了一个基准零电位点。

③电磁兼容性能好。由于强电、弱电、高频及低频均为等电位,提高设备的电磁兼容性。

5、开关型整流器中的浮充电压温度补偿功能的作用是什么?此功能失效或关闭会产生什么影响?

答:其作用是整流器的浮充电压(随环境、温度改变),保证其对阀控电池的补充电流保持不变。通常为负补偿,即温度升高时,浮充电压下降,没有温度补偿功能时,对阀控电池而言,会缩短其使用寿命。

6、开关电源功率因数校正技术的基本原理

答:功率因数PF=P/S=UiIi/UrIr=(Ii/Ir)COSΦ=DFCOSΦ

提高DF值就是对输入电流进行整形,减少畸变使之尽可能接近正弦;减小相位差则是改善电源系统的输入阻抗使之尽可能呈纯电阻性。

开关电源功率因数校正技术的基本原理是:将输入交流电流进行全波整流,对所得全波整流电压进行直流变换,通过适当控制,让输入电流波形跟踪电网电压的正弦波形,使输入端呈现纯电阻性特点。同时保持输出电压稳压,从而实现稳压输出和功率因数近似于1。目前,多数单相的功率因数校正电路是由DC/DC变换器和PFC控制电路构成。

7、MOS管保存、焊接时应注意事项,原因是什么?

答:因MOS管栅源之间的电阻很高,栅极因静电感应而产生的电荷很难通过这个电阻泄放掉。电荷的不断积累会造成绝缘层两端电压的升高,造成二氧化硅绝缘层击穿而损坏管子。所以在保存及焊接时,要在栅源之间保持直流通路,最好使三个电极短接。

8、

四、论述题

1、某通信综合楼的电力室在一楼,其直流供电系统额定容量为A,该系统配置了2个10×A整流架和1个A直流配电屏,整流架和直流配电屏均可扩容。当前总负载电流为A,直流配电屏内有2路A熔丝的输出分路和2路A熔丝的输出分路尚未启用。现五楼将新增一个通信机房,该机房初始的总负载电流为A,2年内将负载电流将逐步增加至A。根据上述情况,请分析目前该直流系统能否向新机房供电,如能,请说明直流配电屏内输出分路如何利用,直流电力线截面如何确定;如不能,请说明系统应如何扩容,直流电力线如何配置,电力线截面如何确定。

答:(参考)直流供电系统在实际使用中一般将总负载电流控制在额定容量的80%以下,新增机房的初始电流加上原负载电流为1A,未到80%,该直流系统可以新机房供电。根据当前空余的直流输出分路情况和新机房的负载情况,应在新机房配置一个额定容量不小于A的直流分配屏,从电力室直流配电屏的2路A分路引接2路直流供电线至新机房直配屏,电力线截面由压降法计算确定。随着新机房负载扩容,总负载电流将超过1A时,对直流供电系统进行扩容,增加1个整流架和1个直流配电屏,增加的整流模块数可视当时的电流大小而定。从合理分配负载的角度考虑,可从新增再直流配电屏再布设2路电源馈线至新机房,然后通过割接,将在老直流配电屏内的2路新机房电源馈线转移至新增直流配电屏,新增馈线所接分路容量和馈线截面根据新机房的最终容量和原馈线截面确定。

2、试分析分散供电与集中供电的优缺点和适用场合。

答:(参考)集中供电维护工作量小,供电安全风险大;分散供电维护工作量大,供电安全风险小。集中、分散是就供电系统的直流部分而言,直流供电距离过长时,电缆成本和线路损耗都将递增。集中供电适用于机房集中,供电距离短的场合;分散供电适用于机房分散,供电距离长的场合。

3、简述线性电源、相控电源及开关电源的概念和优缺点。

答:A:传统的相控电源,是将市电直接经过整流滤波提供直流,由改变晶闸管的导通相位角来控制整流器的输出电压。因所用的变压器为工频变压器,所以体积大,效率低。

B:线形电源是指起电压调整功能的器件始终工作于线形放大区的一种直流稳压电源。因调整管损耗的功率较大,所以需采用大功率的调整管并要装有体积很大的散热器。

C:开关电源是指起电压调整功能的器件是以开关方式进行工作的一种直流稳压电源。因调整管工作在开关状态,所以功率损耗小,效率高,而且开关工作频率高,所以变压器体积小,电容电感也较小。