眼部整形

首页 » 常识 » 灌水 » 跟着安检员入户燃气检查不少市民家中存在不规范操作
TUhjnbcbe - 2020/7/26 10:16:00
白癜风诊疗指南

跟着安检员入户燃气检查 不少市民家中存在不规范操作


“欢迎,欢迎!”5月14日上午10时,西安秦华天然气有限公司客服部经理邹峰、安检员刘斌来到东关南街国税局家属院李师傅家中,开始入户燃气检查。


一走进李师傅家的厨房,燃气表、软管、灶具安检员刘斌开始逐一仔细检查。首先查看了李师傅家厨房燃气使用环境,“厨房窗户经常开着通风吗?下嵌式灶具进风口在灶具底部,燃烧造成的余气或废气会产生一氧 化碳,因此要经常打开橱柜门通风,否则会有安全隐患。”安检员一边检查一边对用户讲解着天然气安全使用常识。


在查看燃气表时,安检员发现表上显示已使用1230立方天然气,但用户出示的购气单却显示总购气量521立方气,“你家的燃气表出现了‘常通故障’,属‘常通表’,建议补齐购气量与用气量之间的差额立即更换新表。 ”安检员告诉李师傅,并将这一情况记录备案。


秦华天然气客服部经理邹峰解释说,IC卡燃气计量表分为IC卡和基表计量两部分。燃气表出现电磁故障后,基表计量部分仍能正常进行读数,不影响气量计量和正常使用。此故障表叫“常通表”。“‘常通表’出现故障 没有任何提示信息。基表码盘上正常显示用气总量,用户可以前往购气点查看购气记录,根据基表码盘上的用气总量与用气用户购气总量的差额可以判断出天然气计量表是否为“常通表”。


当刘斌手持可燃气体检测仪,打开气源,再将火压灭后,1分钟后,右侧灶头气源自动切断无异常,检测仪在左侧灶头上方发出鸣叫。“管道没有问题,但灶具左侧灶头自动熄火保护装置坏了,存在漏气隐患,建议更换灶 具。”


李师傅说,家里灶具2006年买的,因为报纸电视都有宣传,对维护常识知道注意关闭表前阀,定期查看软管是否完好,经常开窗和灶具下方橱柜门通风,其他的还真没注意。安检员告诉记者,燃气灶具安全使用年限一般 是8年。


据了解,因春夏之交冷热交替,对于燃气设施、设备有很大的影响。而且经过一个冬天,天然气供应系统一直超负荷运行,也存在一定隐患。为全面消除户内燃气安全隐患,从4月28日起至5月底,秦华天然气开展春夏之 交燃气安全大检查。主要检查内容包括:户内管道及所有连接处是否漏气,各种阀门开关是否顺畅、是否存在漏气,燃气表及IC卡使用是否正常,连接胶管是否老化、过长,是否配置管卡等,重点将对直排、无烟道热水器, 天然气设在卧室、卫生间的高隐患问题进行严查和纠正。计划安排安检小区220个,到访户数77821户,目前160名安检人员已分批进入相关小区。截止5月13日,已成功入户安检50693户,入户率65.14%,查处重大隐患294户, 其中直排热水器66户、无烟道热水器94户、燃气具在卧室28户、厨房他用105户;灶具隐患如不带熄火保护装置、阀门关不紧致微漏2082户。


秦华天然气副总姜宜敏说,检查发现除了一些身边的隐患被市民忽略,操作方面最突出的问题是市民使用燃气具后不关灶前阀门即安全阀门,其次是软管老化被忽视。为保障安全,此次安检将对不整改的客户采取封堵措 施,督促整改安全隐患。为提高入户安检率,秦华天然气公司将提前2至3天在计划安检小区张贴公告,也会通过媒体、公司站、官方等方式提醒广大客户家中留人配合。( 记者 王向华 袁景智 摄影报道)


天然气安全温馨提示:


1、若发生燃气泄漏,请立即关闭阀门,打开门窗通风,严禁开关任何电器、动用明火,在安全区域拨打报修96777。


2.如天然气软管使用已超过两年或有老化、破损情况请及时更换,建议使用金属软管连接,避免造成漏气发生危险。


3.天然气灶具使用年限为8年,请您及时更换超过使用年限或已老化灶具,且必须使用带有熄火保护装置的灶具。


4.居民客户天然气燃气表使用年限为10年,到期应购新表更换。

1
查看完整版本: 跟着安检员入户燃气检查不少市民家中存在不规范操作